#1018 - October 13, 2015 Einstufung Plattenwärmetauscher
Manfred Barz Offline
Junior-Mitglied
Registriert: October 13, 2015
Beiträge: 2
Hallo,

Der Hersteller gibt einen kupferverlöteten Plattenwärmetauscher im Angebot mit 14,8 Liter an.

Der Plattentauscher besteht aus 76 Platten - kälteseitig 74 Zwischenräume je 0,2 Liter

Gemäß RICHTLINIE 2014/68/EU: Setzt sich ein Behälter aus mehreren Kammern zusammen, so wird der Behälter in die höchste Kategorie der einzelnen Kammern eingestuft.

Leider steht hier nicht "verbundene Kammern" dann würde es eindeutig sein.

Frage: Zählt das Gesamtvolumen 14,8 Liter oder kann dieser als Behälter aus mehreren Kammern betrachtet werden?

Vielen Dank

Manfred
hoch
#1019 - October 13, 2015 Re: Einstufung Plattenwärmetauscher [Re: Manfred Barz]
Die Redaktion Offline
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 260
Bei den Kammern meint man unterschiedliche unabhängige Druckräume, z. B. bei Wärmetauscher. Es gilt dann die jeweils höchste Kategorie.
hoch
#1020 - October 14, 2015 Re: Einstufung Plattenwärmetauscher [Re: Die Redaktion]
Manfred Barz Offline
Junior-Mitglied
Registriert: October 13, 2015
Beiträge: 2
Recht herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung.

Verständnisfrage: Sind hier UNABHÄNGIGE, PARALLEL geschaltete Druckräume gemeint?

Bei einem Luftkondensator (außenberipptes Kupferrohren - innen Kältemittel, außen Luft) gehen von dem Verteilrohr mehrere Kreisläufe ab. Zählt nun:
a) Das Gesamtvolumen von Eintritt Heißgas bis Austritt Flüssigkeit
b) oder das Teilvolumen Verteilrohr plus Kreislaufvolumen plus Austrittssammler?

Beispiel kupferverlöteter Plattentauscher:
Zählt das:
a) Gesamtvolumen von Eintritt Heißgas bis Austritt Flüssigkeit
b) oder das Teilvolumen Heißgasverteilung plus das Volumen zwischen zwei Platten plus Austrittssammler?

Nochmals recht herzlichen Dank. Der Hersteller selbst konnte mir diese Fragen abschließend nicht zur Zufriedenheit beantworten :-(
hoch