Recht herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Verständnisfrage: Sind hier UNABHÄNGIGE, PARALLEL geschaltete Druckräume gemeint?
Bei einem Luftkondensator (außenberipptes Kupferrohren - innen Kältemittel, außen Luft) gehen von dem Verteilrohr mehrere Kreisläufe ab. Zählt nun:
a) Das Gesamtvolumen von Eintritt Heißgas bis Austritt Flüssigkeit
b) oder das Teilvolumen Verteilrohr plus Kreislaufvolumen plus Austrittssammler?
Beispiel kupferverlöteter Plattentauscher:
Zählt das:
a) Gesamtvolumen von Eintritt Heißgas bis Austritt Flüssigkeit
b) oder das Teilvolumen Heißgasverteilung plus das Volumen zwischen zwei Platten plus Austrittssammler?
Nochmals recht herzlichen Dank. Der Hersteller selbst konnte mir diese Fragen abschließend nicht zur Zufriedenheit beantworten :-(