#1149 - February 19, 2019 Werkstoffnachweis für Rohrleitung nach Kategorie I
Andreas Seidel Offline
Junior-Mitglied
Registriert: July 17, 2008
Beiträge: 7
Ort: Duisburg
Laut DGRL werden die wichtigen drucktragenden Teile der Kategorie I, ein Werkszeugnis 2.2 nach EN 10204 benötigt. Soweit klar. Wenn ich aber in der CE-Erklärung als verwendete harmonisierte Norm die EN 13480 angebe, finde ich diesen Zusammenhang nicht.
Beispiel:
Kategorie I Rohrleitung, bestehend aus austenitischem Rohr nach EN 10216-5.
Die EN 10216-5, 9.2.1 fordert ein 3.1 Zeugnis, ohne Einschränkung in Bezug auf die Kategorie.
Steht die DGRL generell darüber und ich kann ein Werkszeugnis nach 2.2 verwenden?
hoch


Ganzes Thema
Betreff Geschrieben von geschrieben am
Werkstoffnachweis für Rohrleitung nach Kategorie I Andreas Seidel February 19, 2019
Re: Werkstoffnachweis für Rohrleitung nach Kategorie I Die Redaktion February 19, 2019
Re: Werkstoffnachweis für Rohrleitung nach Kategorie I Andreas Seidel February 20, 2019