Gültigkeitsbereich für stationäre Druckbehälter

Geschrieben von: Anonym

Gültigkeitsbereich für stationäre Druckbehälter - May 15, 2002

Müssen die 3 genannten Bedingungen:
- Betriebsdruck: mind. 1 bar
- Innendurchmesser: mind. 150 mm
- Volumen: mind. 25 Liter
gemeinsam erfüllt sein oder reicht es aus, wenn eine der genannten Bedingungen nicht erfüllt ist, um aus dem Geltungsbereich des China Safety Quality Lizensing System zu fallen?
Geschrieben von: Anonym

Re: Gültigkeitsbereich für stationäre Druckbehälter - May 15, 2002

Eine Bedingung müßte ausreichen.
siehe "Guideline for Implemantation Regulations of Import Boiler & Pressure Vessel Safety Quality Licensing System" Punkt 3.2.3
Geschrieben von: Anonym

Re: Gültigkeitsbereich für stationäre Druckbehälter - March 05, 2003

Die 3 genannten Bedingungen
- Betriebsdruck: mind. 1 bar
- Innendurchmesser: mind. 150 mm
- Volumen: mind. 25 Liter
und die Randbedingung für den Aggregatzustand müssen gemeinsam erfüllt sein, um in den Geltungsbereich des China Safety Quality Licensing Systems zu fallen.
Die Frage die sich jedoch dann anschließt lautet: "Welche Verordnungen und Regelwerke müssen für den Import beachtet werden, wenn das SQL-System nicht zutrifft?"