Prüfung von Armaturen nach BetrSichV

Geschrieben von: ibko01

Prüfung von Armaturen nach BetrSichV - September 09, 2013

ibko01 (Ing.Büro)

VORBEMERKUNG: In einer kontinuierlich arbeitenden Chemie-Anlage werden die Rohrleitungen im Rahmen der BetrSichV mittels On-Stream-Inspection (OSI) während des Betriebes an ihren besonders gefährdeten Bauteilen (z.B. Bögen, Reduzierungen, T-Stücken, etc.) zfP geprüft.

FRAGE: Existieren Vorgaben/Festlegungen - wenn ja, welche - wie Armaturen gem. BetrSichV in OSI-überwachten Rohrleitungen zu prüfen sind (Art, Umfang)?
Geschrieben von: Die Redaktion

Re: Prüfung von Armaturen nach BetrSichV - September 09, 2013

Es kann keine Vorgaben geben.
Der Betreiber hat dies im Rahmen seiner Gefährdungsbeurteilung bzw. sicherheitstechnischen Bewertung festzulegen.

Die TRBS 2141 Teil 2 hilft vielleicht weiter.