#843 - May 10, 2013 Anwendung EN 13480 - BetrSichV (z.B. Prüffristen)
ibko01 Offline
Junior-Mitglied
Registriert: May 10, 2013
Beiträge: 7
ibko01 (Ing.Büro)
Frage: Ist die Anwendung der EN 13480 mit veränderten Bedingungen der Prüfungen beim Betreiben der Rohrleitungen verbunden? Im Vergleich mit der Anwendung von z.B. AD bzw. AD 2000 in der Vergangenheit? (BetrSichV: Prüfung vor Inbetriebnahme, wiederkehrende Prüfungen: z.B.PRÜFFRISTEN !)
Gibt es zu diesem Thema eine Basis, auf welche man sich berufen kann? Z.B. Grundsatzurteile, Leitlinien, gutachterliche Stellungnahmen von ZÜS, o.ä.?
Vielen Dank im Voraus.
hoch
#844 - May 10, 2013 Re: Anwendung EN 13480 - BetrSichV (z.B. Prüffristen) [Re: ibko01]
Die Redaktion Online
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 260
Zunächst ist davon auszugehen, dass Rohrleitungen die im Rahmen der DGRL in Verkehr gebracht werden, sicher sind und deren Inbetriebnahme darf nicht behindert werden, dass gilt unabhängig welches Regelwerk (wenn überhaupt) verwendet wurde. Die Prüfung vor Inbetriebnahme ist im Rahmen der BetrSichV durchzuführen.
Die Festlegung der Prüffristen sind unter Beachtung möglicher Maximalfristen alleine durch den Betreiber festzulegen. Dies gilt auch wenn eine ZÜS eingeschaltet ist. Die Prüffrist sollte möglichst unter rein sachlichen Gesichtspunkten (ggf. im Einvernehmen mit der ZÜS) im Rahmen der BetrSichV festgelegt werden. Grundsätzliche Boni oder Abschläge bei unterschiedlich angewandten Regelwerken sind nicht zielführend und auch nicht zulässig.