Optionen
#105 - November 13, 2003 Materialbelegung
Anonym
Nicht registriert

welche Art von Rohre (siehe unten) und mit welcher Materialbelegung sind bei einer druckbelasteten Rohrleitung einzusetzen.

Beispiel Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301
Es gibt diese Rohre mit folgenden Belegungen
Zeugnisse n. EN 10204-3.1 B

DIN 17455
DIN 17457 PK 1
DIN 17457 PK 2 (AD-Merkblatt 2000 W2)

a) bei Kategorie I (3.1 B-DIN 17455 ?)

b) bei Kategorie II (3.1 B-DIN 17457 PK1 ?)

c) bei Kategorie III (3.1 B-DIN 17457 PK2 ?)
hoch
#106 - November 21, 2003 Re: Materialbelegung
Anonym
Nicht registriert

Um Ihre Frage zu beantworten, fehlen einige Informationen über den Einsatz und das angewendete Regelwerk. Mit der Anwendung einer harmonisierten Norm sind Formal die Anforderungen des Anhang I der DGRL erfüllt.(also prüfen ob die Wrekstoffnrom harmonisiert ist). Die Frage des erforderlichen Nachweises ergibt sich aus dem Anhang I und den Leitlinine z.B. Leitlinie 7/5. Also für wichtige drucktragende Teile der Kategorien II, III und IV der Nachweis 3.1.B.
Wenn eine technische Spezifikation wie das AD 2000 Regelwerk zur Anwendung kommt (bei deren konsequenter Anwendung auch die Anforderungen des Anhang I erfüllt werden), so sind die darin enthaltenen Vorschriften für die Werkstoffanforderungen z.B. W2 zu erfüllen. Somit dürfte die Frage der Werkstoff-Norm und die Art des Nachweises gekärt sein.
hoch


Moderator:  Die Redaktion