Optionen
#226 - December 18, 2008 Re: Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619
Die Redaktion Offline
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 267
Auch die EN 13445 enthält hierzu keine Angaben, da es keine allgemein verbindliche Aussage zur Druckhaltezeit geben kann.
Die Haltezeit muss so gewählt werden, dass sich die Prüfaussage auf eine sichere Beurteilung stützen kann.
Sie können nachstehende Aspekte eine Rolle spielen z. B.:
- das Prüfverfahren
- die zul. Leckagerate
- die Komplexibilität und Größe des Bauteils
- die Umgebungsbedingungen
- die Sicherheit des Erkennens evtl. Leckagen unter bestimmten Prüfbedingungen.

Einige spezielle Produktnormen wie z. B. für Armaturen enthalten Angaben zu bestimmten Haltezeiten.
hoch


Ganzes Thema
Betreff Geschrieben von geschrieben am
Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619 kalet December 16, 2008
Re: Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619 Die Redaktion December 18, 2008
Re: Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619 kalet December 20, 2008

Moderator:  Die Redaktion