Optionen
#225 - December 16, 2008 Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619
kalet Offline
Junior-Mitglied
Registriert: December 16, 2008
Beiträge: 2
Ort: NRW
Mit einer Gasdruckprüfung kann die Gasdichtigkeit eines betriebsmittels sichergestellt werden.
Meine Frage wie lange (Zeit) sollten solche Dichtigkeitprüfungen dauern, um festzustellen, dass das Drucktgerät unter Prüfdruck dicht ist?
Unter AD-2000 HP30 bzw BGI 619 habe ich nichts gefunden! confused
hoch
#226 - December 18, 2008 Re: Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619
Die Redaktion Offline
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 267
Auch die EN 13445 enthält hierzu keine Angaben, da es keine allgemein verbindliche Aussage zur Druckhaltezeit geben kann.
Die Haltezeit muss so gewählt werden, dass sich die Prüfaussage auf eine sichere Beurteilung stützen kann.
Sie können nachstehende Aspekte eine Rolle spielen z. B.:
- das Prüfverfahren
- die zul. Leckagerate
- die Komplexibilität und Größe des Bauteils
- die Umgebungsbedingungen
- die Sicherheit des Erkennens evtl. Leckagen unter bestimmten Prüfbedingungen.

Einige spezielle Produktnormen wie z. B. für Armaturen enthalten Angaben zu bestimmten Haltezeiten.
hoch
#227 - December 20, 2008 Re: Gasdruckprüfung AD-2000 HP 30/ BGI 619
kalet Offline
Junior-Mitglied
Registriert: December 16, 2008
Beiträge: 2
Ort: NRW
Danke! smile
hoch


Moderator:  Die Redaktion