Optionen
#37 - November 25, 2003 DVGW-Rohrleitungen
kuno Offline
Junior-Mitglied
Registriert: March 08, 2002
Beiträge: 10
Ort: Merseburg
Eine Gasfernleitung DN 80 mit 6 bar
Betriebsdruck wird vom Planungsbüro in Kat.I der DGR eingestuft und könnte somit vom Rohrleitungsbetrieb bei entsprechender Modul A Zulassung ohne Prüfung durch eine benannte Stelle nach AD 2000 HP 100R errichtet werden.
Gemäß DVGW G 462/II ist aber eine DVGW Zulassung und eine Sachverständigenabnahme bei Gasleitungen mit 6 bar erforderlich.
Welches Regelwerk ist verbindlich?
Kann der Rohrleitungsbetrieb der Vorgabe des Planers/AG einfach folgen?
hoch
#38 - November 25, 2003 Re: DVGW-Rohrleitungen
Anonym
Nicht registriert

Fernleitungen fallen nicht unter die Druckgeräterichtlinie. ( siehe Art. 1 Nr. 3.1).

ggf. Rohrfernleitungsverordnung oder Energiewirtschaftsgesetz
hoch
#39 - November 28, 2003 Re: DVGW-Rohrleitungen
kuno Offline
Junior-Mitglied
Registriert: March 08, 2002
Beiträge: 10
Ort: Merseburg
Werter Kollege Langer,
ich korrigiere Gasfernleitung in Gasleitung.
Es geht mir um die Abgrenzung der Regelwerke.
Bisher gab es hier eine klare Linie. In den neuen Regelungen habe ich hierzu noch keine erkennen können.
Art.1; 3.1 kenne ich natürlich.
Danke für Ihr Mitwirken.
MfG
kuno
hoch


Moderator:  Die Redaktion