Optionen
#516 - July 22, 2008 Prüfdruck Drucktragendes Ausrüstteil
DanielDüsentrieb Offline
Junior-Mitglied
Registriert: November 26, 2006
Beiträge: 16
Guten Tag zusammen,

bei einem Druckregler sind Ein-und Austritt
mit unterschiedlichen Anschlußflanschen( Eintritt: PN 100/ Austritt: PN 40) versehen worden. Das Gehäuse ist komplett vordrucksicher bis auf den Austrittsflansch. Welcher Prüfdruck ist für die Austrittsseite anzuwenden? Der sich aus dem Vordruck ergebene Prüfdruck wäre in diesem Fall sehr nah an der Kaltstreckgrenze des Austrittsflansches.

mfg
D.Düsentrieb
hoch


Ganzes Thema
Betreff Geschrieben von geschrieben am
Prüfdruck Drucktragendes Ausrüstteil DanielDüsentrieb July 22, 2008
Re: Prüfdruck Drucktragendes Ausrüstteil Die Redaktion August 26, 2008

Moderator:  Die Redaktion