Optionen
#588 - September 15, 2008 Re: Druckhaltesysteme Prüfung
Die Redaktion Offline
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 267
Rohrleitungen von Warmwasserheizsystemen sind gem. Art. 1 Abs. 3 Nr. 3.20 von der DGRL ausgeschlossen.
Druckbehälter in Warmwasserheizsystemen wie z. B. Druckausdehnungsgefäße müssen vor dem Inverkehrbringen mit dem CE-Kennzeichen versehen werden, d. h. ein entsprechendes Konformitätsbewertungsverfahren ggf. unter Mitwirkung einer benannten Stelle muss vorher durchgeführt werden.

Für den Betrieb ist zu prüfen, ob es sich ggf. um eine überwachungsbedürftige Anlage nach BetrSichV handelt. Dann wären zusätzliche Prüfungen wie Prüfung vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen durch eine befähigte Person bzw. ein zugelassene Überwachungsstelle erforderlich.
hoch


Ganzes Thema
Betreff Geschrieben von geschrieben am
Druckhaltesysteme Prüfung Heizungsbauer September 05, 2008
Re: Druckhaltesysteme Prüfung Die Redaktion September 15, 2008
Re: Druckhaltesysteme Prüfung Heizungsbauer September 16, 2008
Re: Druckhaltesysteme Prüfung Die Redaktion September 16, 2008

Moderator:  Die Redaktion