Optionen
#594 - September 21, 2006 Re: Wiederkehrende Prüfung von Sicherheitsventilen
Anonym
Nicht registriert

Ich hatte kürzlich ein gespräch mit einem Mitarbeiter des TÜV München. Die vertreten den Standpunkt, daß Sicherheitsventile (Ausrüstungsteile mit Sicherheitsfunktion) zur Anlage gehören (Anlagebegriff in der BetrSichV). Wenn man das Druckgerät oder die Rohrleitung als Anlage sieht, ist das SiV ein Teil der Anlage. Das heißt, wenn das Druckgerät oder die Rohrleitung ZÜS-Pflichtig ist, wird das SiV auch von der ZÜS geprüft, in den selben Intervallen wie die Anlage. Ist die Anlage durch eine bef. Person zu prüfen, so ist das SiV auch durch eine bef. Person zu prüfen.
hoch


Ganzes Thema
Betreff Geschrieben von geschrieben am
Wiederkehrende Prüfung von Sicherheitsventilen Tigger September 06, 2005
Re: Wiederkehrende Prüfung von Sicherheitsventilen Anonym September 09, 2005
Re: Wiederkehrende Prüfung von Sicherheitsventilen Anonym September 21, 2006

Moderator:  Die Redaktion