Optionen
#892 - September 19, 2013 Lagertank für Heißbitumen
Detti Offline
Junior-Mitglied
Registriert: September 19, 2013
Beiträge: 1
Hallo Zusammen, ich bin neu im Forum und suche eine Antwort auf folgende Frage:
Wir möchten einen 60m³-Bitumenlagertank anschaffen. Dieser ist zur Atmospähre offen bzw. an eine Gaspendelleitung angeschlossen. Also drucklos von "innen". Beheizt wird der Tank mit Thermalöl über eine außen auf den Tank aufgeschweißte Halbrohrschlange (zwei Heizkreise, Mantel und Boden), T=250°C, p=10 bar.
Ist der Tank nun Druckgerät, weil er von außen auf Druck beansprucht wird? Und welche Unterlagen müssen die Hersteller liefern bzw. welche Prüfungen müssen gemacht werden?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
hoch
#894 - October 14, 2013 Re: Lagertank für Heißbitumen [Re: Detti]
Die Redaktion Offline
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 267
Halbrohrschlangen sind bei der Einstufung als "Behälter" anzusehen, d. h. das gesamte Volumen des Druckraumes ist für die Einstufung maßgebend.

Wärmeträgeröle sind in der Regel nicht "entzündlich" da ihr Flammpunkt über 55°C liegt. Nur wenn TS>Flammpunkt, dann ist das Wärmeträgeröl der Fluidgruppe 1 zuzuordnen.
siehe auch Leitlinie 2/4 und 2/20

Der Tank ist somit ein Druckgerät gem. DGRL, weil er mindestens ein Druckraum enthält.

Im Rahmen der Gefahrenanalyse bzw. Risikobeurteilung ist z. B. eine Stabilitätsnachweis des Tanks erforderlich, sichere Verbindungs-Schweißnähte der Wandung. usw.
hoch


Moderator:  Die Redaktion