Hallo

Habe eine Problemstellung welche ich laut Auszügen aus der Richtlinie oder Leitlinie nicht eindeutiog belegen kann. Ich habe den Fall das ich eine Pumpe habe mit max Betriebsdruck 8 bar welche eine Suspension in einen BBehälter pumpt welcher Atmosphärisch Verbunden ist. Aus meiner Sicht fallt diese Rohrleitung nicht in die DGR

Besten Dank im vorraus
hoch
#94 - April 15, 2008 Re: Rohrleitung Atmosphärisch Verbunden
Die Redaktion Offline
Mitglied
Registriert: August 31, 2001
Beiträge: 267
Wenn die Rohrleitung oberhalb von 0,5 bar unter Druck steht, dann fällt sie im Geltungsbereich der DGRL, auch wenn sie an einem Ende offen ist. Dies ist vergleichbar mit einer Ausblaseleitung an einem Sicherheitsventil oder einer Tankfüllleitung.
(siehe hierzu auch Leitlinie 1/42).