Hallo miteinander,

bin neu hier und entstamme aus der Praxis. Nach der montage einer Kälteanlage geht es um den Prüfdruck (1,1xPS ). Darf dieser Prüfdruck höher genommen werden ? Beispiel:
Max. zul. PS 25 Bar. Prüfdruck 27,5 Bar. Darf dieser Druck auch 28 Bar betragen ?? Bzw. wo kann man dies nachlesen...

Vielen Dank

wp
hoch
#602 - September 28, 2007 Re: Max. Zulässiger Prüfdruck usw.
Druckverteiler Offline
Junior-Mitglied
Registriert: September 28, 2007
Beiträge: 1
Ort: Ostbevern
Hallo Kollege, früher konnte man sowas leichter finden. Siehe TRB 512 dort steht, dass für Druckproben mit Flüssigkeiten der Prüfdruck mindestens das 1,3 fache betragen soll.

Für Druckproben mit gasförmigen Fluiden ist der Prüfdruck im "Normalfall" das 1,1 fache. Soll von diesem Prüfdruck abgewichen werden hat der Sachverständige (TRD ist natürlich alt) diese Überschreitung des Prüfdruckes zu begründen.

Was neueres hab ich auch nicht gefunden, vieleicht hilft es dir ja ein wenig. Grundsätzlich empfehle ich keine Überschreitung des Prüfdrucks. Auch das 1,1fache darf ja betriebsmäßig nicht erreicht werden. Warum willst du also das Material so "quälen"?

Mit freundlichen Grüßen
Der Druckverteiler"Normalfall" das 1,1 fache smile