Hallo Community,

uns beschäftigt derzeit die Frage, wie die Durchführung einer speraten Drückprüfung von Schaugläsern mit doppeltem Auslegungsdruck vor Einbau des Schauglases zu realisieren ist.
Dies wird gemäß EN 13445-5 10.2.3.3.7 gefordert.

Für geschraubte Schaugläser im Kraftnebenschluss nach DIN 28121 ist eine solche Prüfung durchaus realisierbar, aber wie soll eine solche Prüfung bei eingeschweißte Schaugläser im Krafthauptschluss nach DIN 28120 realisiert werden?

Soll jedes Schauglas vor dem Einschweißen in den Behälter in einen Prüfkörper geschweißt, geprüft und dann wieder rausgetrennt werden?
Das wäre ja ein kaum zu realisierender Aufwand, der zudem immense Kosten verursacht. Zudem müsste dann auch sichergestellt werden, dass dem Grundflansch beim Raustrennen aus dem Prüfkörper keine Beschädigungen zugefügt werden, welche Auswirkungen auf die spätere Festigkeit des Schauglases haben.

Muss wirklich für jedes Schauglas nach DIN 28120 ein solch immenser Aufwand betrieben werden?

Mit besten Grüßen
hoch


Ganzes Thema
Betreff Geschrieben von geschrieben am
Schaugläser prüfen gemäß EN 13445-5 Ruzy5624 September 21, 2016
Re: Schaugläser prüfen gemäß EN 13445-5 Die Redaktion September 21, 2016
Re: Schaugläser prüfen gemäß EN 13445-5 Ruzy5624 September 23, 2016
Re: Schaugläser prüfen gemäß EN 13445-5 Turbinenwerker August 05, 2021